Tình hình là quán của em bị hiện tượng nhiễm điện mong các pro góp ý cho em với ạ:
Bàn bằng khung sắt, mặt bàn bằng kính, cửa để mở hộp bàn và bắt main lên bằng ván ép, main được gắn vào khung nhựa. Có hiện tượng nhiễm điện ra bàn nét, sờ vào thấy tê tê có chỗ còn bị giật rất mạnh. Các anh có thể giải thích tại sao và cách giải quyết hộ em với ạ.
 

korolan

Thành viên
Tham gia ngày
15/04/2016
Bài viết
72
điện nhiễm chủ yếu rò rỉ từ màn hình. vì mình bắt màn hình vào khung sắt. bình thường giật không mạnh lắm nhưng nếu 2 người ở 2 dàn bàn khác nhau chạm vào nhau hay 1 người chạm vào 2 dàn bạn và chân chạm đất thì giật khá mạnh.
để khắc phục vụ này bác tiếp mass cho dàn nét là sẽ hết thôi.
hướng dẫn:
B 1/ Đóng 1 thanh sắt ( tốt nhất là thanh đồng) sâu xuống đất. nếu khó khăn thì khoan 1 lỗ gọn gàng xuống nền nhà rồi đóng cây sắt xuống.
B2/ Dùng dây điện nối 1 đầu vào dàn bàn nét, đầu còn lại của dây điện nối vào cọc sắt vừa đóng lúc nãy.
 

maxkent

Thành viên
Tham gia ngày
27/11/2014
Bài viết
37
Trong bài viết chủ thớt không nhắc đến cái nguồn để đâu ( xem lại cái nguồn). Vì mình cũng bị tình trạng giống vậy, không cần tiếp mass mà vẫn hết vì phòng máy mình có 1 nguồn bị rò điện nên chạm vào bàn. Còn cái màn hình thì tùy thì mình không biết hết các loại chứ phòng mình thì màn SamSung và mình có bung ra thì chổ 4 con ốc treo màn hình không liên quan vấn đề rò điện.
Chủ thớt cho hỏi tất cả dàn bàn điều bị hay bàn bị bàn không, chứ mình thì 2 dãy bàn nhưng 1 cái bị nên mình kiểm tra lại tất cả vấn đề liên quan tới điện.
Chúc các ae cpn luôn full khách và nhiều sức khỏe.
 

tùng lê

Thành viên
Tham gia ngày
07/03/2017
Bài viết
12
Cảm ơn 2 bác đã hướng dẫn. Em sẽ tiếp mass cho dàn net. Của em có 2 dàn máy, 1 dàn 8 máy không bị, dàn 12 máy đối nhau thì bị . Nguồn em bắt vào đế bằng nhựa chung vưới main và đế nhựa bắt ốc vít vào tấm ván ép. Để mai em thử ngắt nguồn điện của màn hình xem có liên quan đến mh hay không.
 

kenny74can

Thành viên
Tham gia ngày
23/12/2013
Bài viết
179
Cảm ơn 2 bác đã hướng dẫn. Em sẽ tiếp mass cho dàn net. Của em có 2 dàn máy, 1 dàn 8 máy không bị, dàn 12 máy đối nhau thì bị . Nguồn em bắt vào đế bằng nhựa chung vưới main và đế nhựa bắt ốc vít vào tấm ván ép. Để mai em thử ngắt nguồn điện của màn hình xem có liên quan đến mh hay không.
Dự là ngắt nguồn điện màn hình vẫn bị giật. Hiện tượng này gọi là dòng điện Foucault, vì vậy dù bị điện giật nhưng CB chống giật không ngắt. Chỉ có nối mass mới giải quyết được vấn đề của thớt.
Ngoài ra, cần lưu ý khi làm hộp bàn phòng net:
- Không gắng nguồn quá gần thanh sắt hộp của bàn, cố gắng cách xa càng tốt.
- Không đi dây điện cập theo thanh sắt của bàn.
(2 trường hợp trên tạo dòng điện Foucault).
- Không cập dây mạng chung với dây điện, cách càng xa càng tốt, có thể cắt nhau được. Nếu không vẫn có thể nhận 1Gb nhưng đo nhiễu sẽ thấy nhiễu cao.
Tuy nhiên trên thực tế hiện tượng trên chỉ có 1 chiều nghĩa là: gắng nguồn sát thanh sắt bàn, đi dây cập theo bàn nhưng vẫn không bị giật Đi dây mạng cập theo dây điện vẫn nhiễu thấp. Mình chưa có điều kiện thống kê nhưng mình đoán là do chất lượng của thiết bị và linh kiện...
 
Chỉnh sửa cuối:
Tham gia ngày
23/04/2014
Bài viết
909
màng hình phần khung sắt bắt màng hình lên mình nẹp thêm 1 thanh gổ dài dầy khoản 2cm bắt óc chặt miển gổ đó lên cây sắt rồi mình mới bắt màng hình lên cây gổ đó.
không cần tiếp mass vì tiếp mass chưa chắc đã thành công
 

tùng lê

Thành viên
Tham gia ngày
07/03/2017
Bài viết
12
Dự là ngắt nguồn điện màn hình vẫn bị giật. Hiện tượng này gọi là dòng điện Foucault, vì vậy dù bị điện giật nhưng CB chống giật không ngắt. Chỉ có nối mass mới giải quyết được vấn đề của thớt.
Ngoài ra, cần lưu ý khi làm hộp bàn phòng net:
- Không gắng nguồn quá gần thanh sắt hộp của bàn, cố gắng cách xa càng tốt.
- Không đi dây điện cập theo thanh sắt của bàn.
(2 trường hợp trên tạo dòng điện Foucault).
- Không cập dây mạng chung với dây điện, cách càng xa càng tốt, có thể cắt nhau được. Nếu không vẫn có thể nhận 1Gb nhưng đo nhiễu sẽ thấy nhiễu cao.
Tuy nhiên trên thực tế hiện tượng trên chỉ có 1 chiều nghĩa là: gắng nguồn sát thanh sắt bàn, đi dây cập theo bàn nhưng vẫn không bị giật Đi dây mạng cập theo dây điện vẫn nhiễu thấp. Mình chưa có điều kiện thống kê nhưng mình đoán là do chất lượng của thiết bị và linh kiện...
Thấy bác phân tích thì dàn nét của em bị 3 lỗi mà bác đã thông kê. Đợi đợt cắt điện tới sẽ khắc phục sớm. thks bác
 

Net Hùng

Năng động
Tham gia ngày
08/11/2016
Bài viết
335
điện nhiễm chủ yếu rò rỉ từ màn hình. vì mình bắt màn hình vào khung sắt. bình thường giật không mạnh lắm nhưng nếu 2 người ở 2 dàn bàn khác nhau chạm vào nhau hay 1 người chạm vào 2 dàn bạn và chân chạm đất thì giật khá mạnh.
để khắc phục vụ này bác tiếp mass cho dàn nét là sẽ hết thôi.
hướng dẫn:
B 1/ Đóng 1 thanh sắt ( tốt nhất là thanh đồng) sâu xuống đất. nếu khó khăn thì khoan 1 lỗ gọn gàng xuống nền nhà rồi đóng cây sắt xuống.
B2/ Dùng dây điện nối 1 đầu vào dàn bàn nét, đầu còn lại của dây điện nối vào cọc sắt vừa đóng lúc nãy.

Chủ thớt dùng cách này là bảo đảm không còn tí điện giật nào, Bác lấy khoan loại to, dùng mũi khoan dài 20cm, kiếm chỗ nào kín và khuất 1 tí, khoan xuống 1 lỗ gần hết mũi khoan, sau đó lấy 1 cây sắt phi 8 dài tầm 6-8 tấc, dùng búa đóng sâu xuống còn lú lên tầm 1 tấc, nối dây lớn từ chân bàn sắt đến cây sắt tiếp đất, mỗi dãy bàn bị giật cắm 1 lỗ, bao hết giật. dãy bàn đối mặt nhau cũng chỉ cần tiếp đất 1 lỗ thôi.
 

liemtbxh

Thành viên
Tham gia ngày
08/09/2015
Bài viết
46
Đóng 1 cậy cộc sắt ngay chân bàn và chấm hàng dính vào là xong
 

ntg87

Điều hành chính
Tham gia ngày
03/05/2014
Bài viết
498
và sau khi nối mass là hiện tượng mất chuột phím, từng tưng, lâu lâu bị delay phải rút dây mạng găm lại là có, màn hình lâu lâu chớp đen 15s rồi lại sáng.
nếu bị liên hệ 0945551519 cho giải pháp nhé , em miễn bàn ở đây!
 

Minh Trí

Administrator
Tham gia ngày
03/12/2013
Bài viết
4.396
Địa điểm
Lý Hòa
và sau khi nối mass là hiện tượng mất chuột phím, từng tưng, lâu lâu bị delay phải rút dây mạng găm lại là có, màn hình lâu lâu chớp đen 15s rồi lại sáng.
nếu bị liên hệ 0945551519 cho giải pháp nhé , em miễn bàn ở đây!
Chú ''hình sự'' hóa vấn đề quá! Nối mass có gì to tát đâu.
 

nhimnet

Thành viên
Tham gia ngày
09/08/2016
Bài viết
190
Phòng anh trước có bị nhiễm, anh lấy cái dây điện thoại, đóng 1 cái cọc sâu tầm 50cm, Xong
Nhà em nhiễm chạm bút thử điện zô bàn sáng trưng.Nhưng nền đá hoa không tiện đục.Thi thoảng tứng từng từng tứng.:D.Có cách nối nào không đục sàn không anh ơi :v
 
Tham gia ngày
31/10/2016
Bài viết
644
Địa điểm
Bình dương
Nhà em nhiễm chạm bút thử điện zô bàn sáng trưng.Nhưng nền đá hoa không tiện đục.Thi thoảng tứng từng từng tứng.:D.Có cách nối nào không đục sàn không anh ơi :v
Bác kéo nhẹ một sợi dây từ chân bàn ra ngoài vườn là xong mà tốn ít dây điện thôi
 

ntg87

Điều hành chính
Tham gia ngày
03/05/2014
Bài viết
498
Nhà em nhiễm chạm bút thử điện zô bàn sáng trưng.Nhưng nền đá hoa không tiện đục.Thi thoảng tứng từng từng tứng.:D.Có cách nối nào không đục sàn không anh ơi :v
bạn phải cắt ngay nguồn mass. tức là dùng vật cách điện để bắt main, màn hình. Vì nếu bạn xài nguồn xịn, thời gian đầu không thấy gì. Nhưng đến đoạn cuối, gần hết bảo hành, main, vga nguồn, lên đường bán tỏi hết.
 

ntg87

Điều hành chính
Tham gia ngày
03/05/2014
Bài viết
498
Theo bác kinh nghiệm xương máu khi nối mass tiếp đất là gì, chia sẻ với AE đi.
main phải có đế bắt main, màn hình treo lên thì phải bắt vào vật cách điện: gỗ khô, nhựa, hoặc làm móc, quấn băng keo cách điện. nếu đo bất cứ khu vực nào có điện rò ra, phải tìm nguồn rò. cách ly không cho nó chạm vào bàn
 