Em đang có 1 vấn đề thế này mong các cao thủ chỉ giáo giúp ạ.
Vấn đề của em như sau: hiện tại em đang có dãy bàn hộp trên, khung sắt tự gia công. 20 máy chia làm 2 bên nối liền nhau. Dây điện em đi phía bên trong hộp(cái này chắc là đương nhiên). Hôm qua em có mang cái đồng hồ ra vặn ở mức AC 220v đo thử thì thấy kim quay quá nửa :(. (hơi sợ em ko dám sờ tay vào). Tắt điện đi em có tháo cái dây nguồn cấp từng bên 1 ra test lại thì tình hình vẫn như vậy (bên nào cũng thế). Tháo hết các dây nguồn ra vẫn cho kết quả tương tự. Thôi thì theo ý kiến của mấy bác trên 4rum em táng cái đinh 10 thốn xuống đất rồi nối đất cho bàn thì ko còn điện ở bàn nữa (Em chắc chắn là ko phải do hở dây điện vì em có test thử 1 máy thì kim đồng hồ có nhích nhẹ).
Em muốn hỏi xem dòng điện chạy trong bàn là do đâu mà ra và em nối đất như vậy thì điện có bị tiêu hao đi nhiều ko ạ?
 
Do quá trình thi công đóng hộp bàn làm không cẩn thận, đóng thùng khu sắt đa phần đều bị , do các linh kiện tiếp xúc vào khung sắt nên bị rò điện và điện này là điện một chiều 3-24 v không chết được đâu mà lo :) , Hiện tại khi đóng thùng máy người ta dùng đế nhựa bắt main
Welcome
sẽ giải quyết được vấn đề rò điện bởi linh kiện, tuy nhiên nếu phòng máy bạn dùng khung treo LCD thì điện cũng bị rò từ đây nửa .
 
Cái này không tránh được, với nhiều thiết bị chạy cùng một sung nhịp sẽ sản sinh ra lượng điện từ tính, tuy nhỏ không gây tổn thương nặng, nhưng có thể gây nhảy ngựa =)) hiện tượng này kể cả bác xài hộp bình thường cũng bị nhé, ti vi, amly ở nhà bác cứ thử ko nối mát rồi đi chân đất rờ và xem tnào là biết ;))
 
Bác nói cái gì, AC220v quay quá nửa sao hư cấu quá bác ơi, 1 là rò điện đường dây chính 220v, 2 là rò nguồn 12v, hoặc mass làm gì có rò như thế cho chết người hả bác. Bác kiểm tra đường dây chính, nguồn với main đừng để tiếp xúc với khung sắt là hết thôi mà, không việc gì phải nối đất đâu ( em chắc chắn 1 điều rằng bác chỉ bị nhiễu mass thôi, đủ để sáng 1 bóng đèn led thôi).
 
Về vấn đề này thì theo mình hiểu thì như thế này nếu có gì đó thiếu hoặc sai thì mong các bác đóng góp nhận xét thêm.
Nếu bị giật điện thì dòng điện gây giật phải đạt các yếu tố đó là điện áp và ampe, đối với điện nông thôn hay còn gọi là điện sinh hoạt gia đình hoặc điện kinh doanh ... ( điện 1 pha) thì điện áp định mức là 220v thì điều này tất nhiên là có vấn đề khi chạm vào nó. ( nếu là người am hiểu về điện thì chạm vào không vấn đề gì)
Nếu là dòng điện 1 chiều ( DC ) thì không cần điện áp cao mà ampe cao thì cũng gây giật rồi
vd : máy hàn que mà ta thường thấy thì điện áp nó ra ko cao lắm thì tại sao lại bị giật, nguyên nhân đó chính là dòng ampe.
Trong các linh kiện máy tính chúng ta thì thường sử dụng điện áp DC 5V và 12V ampe ko cao cho nên nó ko phải là vấn đề cần chú ý, tuy nhiên cái nguồn ta để ý lúc nào cũng có 3 dây thì dây thứ 3 nó là dây PE hay còn gọi là dây tiếp đất. Nếu cái nguồn bị rò điện từ trong main của nguồn ra vỏ nguồn thì lúc này khi ta chạm vào mà ta ko có cách đất thì bị giật giống như bác impossible0510 nói, nếu ta bắt các linh kiện vào cái đế nhựa và cách li thì trường hợp bị giật ko thể. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thì ta nên tiếp mass ( tiếp đất) cho tất cả các nguồn pc vào 1 sợi dây cho vào bàn sắt rồi từ bàn sắt cho xuống đất hoặc cho thẳng xuống đất ko qua bàn.
Nhớ khi tiếp đất ta dùng 1 thanh đồng khoảng 1m cấm sâu vào đất nha, ko có thanh đồng thì dùng kim loại khác tạm cũng được.
 
Mệt các ông quá, hỏi tiếp mass mà chui vô box PC modem đăng bài. Đã chuyển.
 
Em đang có 1 vấn đề thế này mong các cao thủ chỉ giáo giúp ạ.
Vấn đề của em như sau: hiện tại em đang có dãy bàn hộp trên, khung sắt tự gia công. 20 máy chia làm 2 bên nối liền nhau. Dây điện em đi phía bên trong hộp(cái này chắc là đương nhiên). Hôm qua em có mang cái đồng hồ ra vặn ở mức AC 220v đo thử thì thấy kim quay quá nửa :(. (hơi sợ em ko dám sờ tay vào). Tắt điện đi em có tháo cái dây nguồn cấp từng bên 1 ra test lại thì tình hình vẫn như vậy (bên nào cũng thế). Tháo hết các dây nguồn ra vẫn cho kết quả tương tự. Thôi thì theo ý kiến của mấy bác trên 4rum em táng cái đinh 10 thốn xuống đất rồi nối đất cho bàn thì ko còn điện ở bàn nữa (Em chắc chắn là ko phải do hở dây điện vì em có test thử 1 máy thì kim đồng hồ có nhích nhẹ).
Em muốn hỏi xem dòng điện chạy trong bàn là do đâu mà ra và em nối đất như vậy thì điện có bị tiêu hao đi nhiều ko ạ?
LÚC BÁC BÁC BỊ CHẠM LCD coi lại đi . nếu hok thì câu max + tốn điện
 
LÚC BÁC BÁC BỊ CHẠM LCD coi lại đi . nếu hok thì câu max + tốn điện
Bạn thử lấy 1 cái bóng đèn ( trừ đèn LED) mắc qua khung sắt bị như vậy rồi cắm xuống đất xem bóng có sáng được ko mà kêu tốn điện vậy.
 
Bác nói cái gì, AC220v quay quá nửa sao hư cấu quá bác ơi, 1 là rò điện đường dây chính 220v, 2 là rò nguồn 12v, hoặc mass làm gì có rò như thế cho chết người hả bác. Bác kiểm tra đường dây chính, nguồn với main đừng để tiếp xúc với khung sắt là hết thôi mà, không việc gì phải nối đất đâu ( em chắc chắn 1 điều rằng bác chỉ bị nhiễu mass thôi, đủ để sáng 1 bóng đèn led thôi).
Bạn có tin là dù điện vào 220V nhưng điện dò ra đo được lớn hơn 220V ko?
 
bạn làm theo như sau, dàn nào bị mát, nối 1 dây điện từ dàn đó và 1 đầu kia khoan xuống đất đóng 1 cây thép6 xuống tiếp mát hoạc tiếp mát vào cánh cửa sắt cũng dc