Cục trưởng cục phân cục
Tham gia ngày
26/10/2016
Bài viết
734
Bộ lưu điện (UPS) Santak TG500 được khá nhiều anh em dùng để lưu điện máy tính tiền server khi mất điện một ngày đẹp trời em nó lăn đùng ra lỗi. Mình mày mò theo hướng dẫn trên đây và đã sửa ok hy vọng bài viết giúp ích cho anh em




Nào chúng ta cùng bắt đâu sửa ups santak TG500 thôi!
1.Tháo vỏ máy: Dùng tua vít 3 chấu để tháo hai con ốc nằm ở mặt dưới của máy ra, như hình bên dưới



2. Tháo máy ra: Sau khi tháo được 2 con ốc ra thì dùng tay mở nắp phía trên ra, phần dưới sẽ được gắn với bo mạch và bình ắc quy



3. Tháo ắc quy: Dùng 1 thanh vít chèn dưới ắc quy để ắc quy hỏng lên, sau đó dùng tua vít đầu dẹp tháo hai dây nối ắc quy ra.



Tới đây bạn nên xả điện còn lại trên bo mạch đi, vì vẫn còn điện tích trong tụ điện để tránh trường hợp bị giựt điện khi sửa. Xả điện bằng cách cắm 2 đầu dây của mỏ hàn điện vào cho nó xả vài giây là xong (cách này là xả êm ái nhất mà không gây nẹt điện đánh lửa)

Vậy khi UPS hư hỏng thì sửa như thế nào vì nhìn thấy nhiều linh kiện quá, không lẽ ngồi đo từng linh kiện một và làm sao biết nó có hư hỏng hay không?
Dưới đây là từng phần mà tôi chia ra để dễ dàng trong việc sửa chữa như hình bên dưới


A. Đầu tiên là khối nguồn:

Khối này làm nhiệm vụ tạo nguồn hoạt động bao gồm các linh kiện như cầu chỉ ngõ vào ắc quy, cầu chì ngõ vào điện lưới (bạn đo xem còn hay không). Tiếp theo là con 3843 và một số linh kiện khác nhưng chú ý ba con này thôi.

Hư hỏng thường gặp: Bật UPS lên nghe im re không có động tỉnh gì hết mặc dù ắc quy còn tốt.

Khắc phục: Đo các linh kiện phía trên và thay thế

B. Thứ hai là khối Converter:

Khối này có nhiệm vụ tạo ra điện áp Bus từ điện áp bình, chúng tôi đo đạc được ở dòng UPS TG500 đó là Bus khoảng 350VDC. Khối này bao gồm các linh kiện như hai con IRF3205 và con điều khiển 3525 như hình bên dưới



Hư hỏng thường gặp: Bật lên im re luôn tương tự như khối nguồn hoặc bật kêu 1 tiếng bíp rồi tắt luôn.

Khắc phục: Đo và thay thế chúng nếu hư hỏng

C. Thứ ba là Khối Inverter:

Khối này bao gồm chủ yếu là 4 con Fet IRF730 hoặc 740 hoặc 750 tùy đời UPS và một số diot xung quanh. Khối này làm nhiệm vụ chuyển đổi từ điện áp Bus mà khối Converter tạo ra thành điện áp xoay chiều (AC) và cung cấp cho tải.

Hư hỏng thường gặp: Bật UPS lên nghe tiếng tít rồi tắt giống như hư hỏng khối Converter nhưng khác ở chỗ sờ vào UPS nghe nó rung.

Khắc phục: Đo đạc và thay thế



Cần lưu ý khi hư hỏng ở khối nào thì chúng ta cũng phải nhớ đo đạc các linh kiện cơ bản ở các khối còn lại xem có hư hỏng không rồi thay vào một lượt. Nhiều trường hợp đo sót linh kiện bị hư khi thay vào lại tiếp tục hư linh kiện vừa thay vào, như vậy sẽ rất tốn thời gian và chi phí.

Một số lỗi thường gặp của UPS Santak TG500 bao gồm:
  • UPS không lưu điện: Kiểm tra ắc quy
  • UPS kêu tít tít: Kiểm tra cầu chì ngõ vào điện lưới và ắc quy (Cầu chì dòng này dùng loại 6.2a /250V mình ghi rõ để một số ae bị nổ cầu chì biết trị số mà thay )
  • UPS không lên nguồn: Kiểm tra các khối nguồn
  • UPS kêu tít rồi tắt: Kiểm tra khối Converter và khối Inverter
  • Lưu ý : Trường hợp UPS cạn điện hoàn toàn ( tạm gọi là ắc qui chết hẳn ae sẽ không bật được UPS đâu vì nó dùng nguồn cấp trước lấy từ ắc qui để kích nguồn trường hợp này không để ý thì ngồi đo cả ngày chả thấy món nào hư cuối cùng thay acqui lại chạy {71}
  • Điện áp đầu ra thì không có áp cấp 220V sẽ là 160V ae đo đúng giá trị này là chuẩn
  • Một số UPS khi hoạc động có tiếng rè kêu khá lớn thì ae nên thay mạch hoặc bỏ để đảm bảo tính ổn định
  • Ắc qui nếu thay nên chọn loại tốt của GS giá tầm 180K (ae nên mang acqui cũ ra bán lại cho chỗ mua luôn họ thu giá khá tốt ) Và khi thay bình nhớ gắn đúng cực + (dây đỏ) ,- (dây đen ) {19}
Nguồn : suachualuudienups.com có chỉnh sửa bổ sung
 
Chỉnh sửa cuối:

BBis

Thành viên
Tham gia ngày
06/09/2016
Bài viết
108
thanks bác,
cách nào để biết nhanh và chính xác nhất là bình hết điện và cần phải thay bình?
em có dư vài con, nhưng mấy cái lỗi mạch thì ko phải dân kĩ thuật nên ko làm dc. chỉ có thay bình là làm dc. nên nhờ bác chỉ giúp cách kiểm tra bình xem thử còn sử dụng dc hay ko
 

honghai05dtm2

Cục trưởng cục phân cục
Tham gia ngày
26/10/2016
Bài viết
734
-Test main : thì bác lấy cái acqui đang dùng gắn vào bật lên có điện áp ra 160V là ok hoặc gắn cái quạt vô để test (bác có vài con thì test dễ quá mà )
-Test acqui : gắn vô cái main còn ok để cho nó xạc 1 ngày luôn cho thoải mái:
-> nếu nó không xạc được -> tèo acqui
--> xạc được chạy ok mà xài mà thời gian cầm ít quá thì cũng nên thay đi là vừa
- Mạch của nó cũng khá là khó hư thông thường chỉ đứt cầu chì, hư acqui và hở cuộn dây gây ra tiếng rè rè khi hoạt động là 3 lỗi hay gặp nhất
 